• 
    
  • <tt id="n0os1"><option id="n0os1"></option></tt>
    <del id="n0os1"><b id="n0os1"></b></del>
    <ruby id="n0os1"><video id="n0os1"></video></ruby>

      <samp id="n0os1"></samp>
      久热这里只有精品6,国产色丁香久久综合,东北女人毛多水多牲交视频,久久精品国产亚洲AV无码不,国产精品一区二区久久不卡,久久成人综合亚洲精品欧美,免费人成在线观看播放国产,亚洲av毛片成人精品
      聯系我們
      咨詢熱線
      136-5258-3376
      全國售后熱線:
      0769-85196656
      郵箱:469768349@qq.com
      地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
      當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
      變壓器低壓出線電纜最小規格
      發布日期:2024-10-11 關注次數:295
      變壓器低壓出線電纜最小規格

      400kva變壓器出線最小可選用的電纜

      400kva變壓器出線,低壓側(0.4k∨)電流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.=577A,可用兩根VV3x120+50銅芯塑料電纜,如果變壓器與低壓配電柜較近。



      125kva變壓器低壓側用多大電纜

      125kva變壓器用于低壓側計量:變壓器的二次額定電流為:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A變壓器出線電纜不能小于95平方,零線不能小于50平方。

      200kva變壓器低壓用多大電纜

      200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。

      160kva變壓器低壓側出線多大電纜

      160KVA的變壓器的低壓側額定電流為1.44x160=230A,可用塑料絕緣銅芯線95mm^2以上,為明敷設,不穿管,如穿鋼管,185mm^2。

      630變壓器低壓出線用多大的電纜線

      630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低于3根3x185+1x50mm2銅電纜(并聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm2銅電纜(并聯,埋土敷設)。

      250KVA變壓器低壓出線用多大電纜

      250kvA變壓器低壓出線選用185平方毫米的銅芯電纜即可,或者從經濟角度考慮,用兩根120平方毫米的鋁芯電纜做變壓器二次出線也行。

      1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜

      1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。

      1600kva變壓器出線電纜的規格

      一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

      1250變壓器低壓電纜用多大

      高壓10kV低壓0.4kV高壓電流1250/10*0.6=75A低壓電流1250/0.4*0.6=1875A根據電流去選吧,寧可大點不要小,自己根據預算挑。

      2000變壓器低壓側電纜用多大

      此題答案是2000變壓器配50平方電纜如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方若是400V低壓側。

      100kva變壓器選擇多大的鋁芯電纜作低壓引出線?寫出規格已知:低壓電流144A

      三相100KVA變壓器,不考慮輸送距離的因素,選擇:VLV-3x150+2x70,小線中一根為零線、一根為接地線。三相電流:Ijs=S/U/√3=100000/400/1.732≈144A。

      200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

      給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以后就不發愁了,W,銅芯電纜。

      400變壓器低壓出線用多大鋁線

      400千伏安的變壓器,如果是380伏輸出的話,低壓側額定電流大約是600安培左右,如用單芯鋁線,需要300平方毫米,如用三芯或四芯鋁電纜的話,則需要400平方毫米。



      50kva變壓器低壓出線用多粗的電纜

      要看你負載多大,高壓送電都是高電壓,低電流。電纜粗細跟電流有關。變壓器進線,應該是一次側,二三十應該夠了。二次側低壓應該用母線排了。

      10KV800kva變壓器低壓出線電纜選多大

      I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732*0.4*0.=1283A(功率因數按0.9考慮)單根電纜肯定達不到這么大載流量建議使用硬母線連接至低壓配電柜I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732。

      315KVA變壓器低壓側配多大電纜

      一般0.4KV的低壓端按1KVA過1.5A電流,315KVA大概是500A電流。計算方法是,功率=1.73x電壓x電流x功率因數(約0.。

      125kvA變壓器要用多大的線

      125kvA變壓器要用95平方的線125kva變壓器用于低壓側計量:變壓器的二次額定電流為:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.=180A變壓器出線電纜不能小于95平方。

      500千伏安變壓器應配多大電纜

      假定是10/0.4kV的配電變壓器高壓側額定電流為500/10/1.732=86.6A低壓側額定電流為500/0.4/1.732=721.7A按電流密度2.5A/mm2來推算。

      200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

      200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜?低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。



      500kVA的變壓器低壓要多大的導線

      變壓器容量500KVA低壓側電流約500x1000/(1.732x=722A。

      50kva變壓器低壓用多大銳芯電纜

      不同的負荷情況其電流是不一樣的,不同規格型號的電纜其載流量也是不一樣的,你的問題太泛泛。假如電壓為380V,功率因數為0.8,同時使用系數為0.75。

      315KVA變壓器低壓側配多大電纜

      你說的不是很具體,就按一般配電變壓器的話高壓側10kV,低壓側400V;高壓側實際電流較小,電壓較高,所以主要選擇電纜時注意絕緣、耐壓等性能。

      如何計算變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

      800KVA的變壓器。

      400變壓器配多大電纜

      400千伏特安培的變壓器高壓的額定電流為23安,選用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜。

      315kva變壓器低壓需要多大的電纜

      一般0.4KV的低壓端按1KVA過1.5A電流,315KVA大概是455A電流。計算方法是,功率=1.732x電壓x電流x功率因數(約0.。選銅芯電纜時,1平方毫米過電流2A。

      為什么大于800kva的變壓器出線電纜不能小于16平

      大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。

      請問630kva變壓器低壓出線若要用電纜該選什么電纜及配套的護管

      P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A銅質電纜的話,選用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比較合理,護管最好采用直徑150mm的鋼管。
      TAG: 變壓器低壓出線電纜最小規格  
      主站蜘蛛池模板: 国产综合欧美| 欧美精品18videos性欧美| 大胆gogo高清在线观看| 色8久久人人97超碰香蕉987| 欧美人牲交a欧美精区日韩| 小13箩利洗澡无码视频免费网站| 国产欧美在线观看一区| 亚洲日韩在线a视频在线观看 | 99久久免费国产精品| 国产aⅴ天堂亚洲国产av| 久久亚洲av成人无码软件| _97夜夜澡人人爽人人喊_欧美| 老熟女熟妇一区二区三区| 国产v亚洲v天堂无码久久久| 国偷精品无码久久久久蜜桃软件| 国产高清在线A免费视频观看| 亚洲精品无码永久电影在线| 中文字幕mv在线观看| 亚洲国产精品久久久久久网站| 中文字幕在线一区二区在线| 9l国产精品久久久久尤物| 衣服被扒开强摸双乳18禁网站| 最新亚洲中文av在线不卡| 国产精品观看视频免费完整版 | 亚洲 日韩 国产 制服 在线 | 大地网资源在线观看免费高清| 久久国内精品自在自线400部| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看| 久久精品国产亚洲av麻豆~ | 国产精品99一区不卡| 亚洲男人av天堂久久资源 | 国产高清在线精品一本大道| 最近免费中文字幕大全免费| 亚洲国产精品一区二区视频 | 国语国产精精品国产国语清晰对话 | 丁香婷婷在线观看| 国产三级不卡在线观看视频| 丰满人妻一区二区三区视频| 小说 亚洲 无码 精品| 午夜夫妻试看120国产| 欧美精品亚洲精品日韩区一|